Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Hallirakennus ”krauta” KANKAANPÄÄ (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Hallirakennus 2020: Lattialämmitys, 15°C, 480 m2, 3360 m3: 24,01 kW 57 698 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 24,01 kW 57 698 kWh
• Kiinteistö, 480 m2, 3360 m3 5,1 COP 23,55 kW 57 698 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,00 kW 0 kWh
- Yhteensä 5,1 SCOP 23,6 kWh 57 698 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -4 040 kWh 1,65 kW 53 658 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 53 658 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 24,00 kW 53 658 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 112 Luokka = C ) 53 658 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 23,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 24,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 5,1 COP) 19,3 kW 43 192 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 466 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 10 466 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 3 kpl 210 metrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 1,44 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,48 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 206 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 210 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 210 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 420 m
-
Liitäntä pumpulta jakokaivolle: Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa) 2 kpl PE63x5.8 20 mKaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,44 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,44 / 3 = 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 57 kPa = Huono
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 32 kPa = 0,32 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 1042 metriä = 3 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 67 kPa = Ei toimi
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 1042 metriä = 3 x 350 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 24 kPa = 0,24 bar
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 1042 metriä = 4 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m 34 kPa = 0,34 bar...
Hallin huonekorkeus on 7 metriä. Huoneilmassa tapahtuu lämpötilakerrostuminen.
Hallin katonrajassa on noin 3 - 4 astetta korkeampi lämpötila, kuin 1 metrin korkeudessa.
Laskenta on tehty +15 °C huonelämmön mukaan. silloin metrin kokeudessa on noin +14 °C.
...
Lämpökaivot (3 kpl) rivissä. Kaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.