Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Daikin Altherma 3 Geo U0-12 vikakoodi  (Luettu 5096 kertaa)

Poissa ville.valiheikki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Daikin Altherma 3 Geo U0-12 vikakoodi
« : 09.09.20 - klo:16:22 »
Hei.

Ko. hälyä olen koittanut googlata japaninkieltä myöden, mutta tuloksetta. Jos joku asentajan viiteopasta syvemmän tiedon omaava osaa murtaa koodin, niin jälleen sataa kiitoksia.

Vika tulee ainakin silloin, kun koitan lämmittää lattialämmityksen kiertovettä.

Ville

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Daikin Altherma 3 Geo U0-12 vikakoodi
« Vastaus #1 : 09.09.20 - klo:16:43 »
Olisko "Shortage of refrigeran"  :-\  ... päätelmä puhtaasti kaverini googlen kanssa keksittyä.

https://www.daikin.com/products/ac/services/error_codes/pdf/sm-ts3_p1-6_errorcode.pdf

Mitä olisi kysymyksen heitto maahantuojalle daikin.fi


Poissa ville.valiheikki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Daikin Altherma 3 Geo U0-12 vikakoodi
« Vastaus #2 : 09.09.20 - klo:16:56 »
Juu

Eivät nekään osanneet, kuin arvailla, mutta laitoin pilkkiä myös tuonne EU:n osastolle. Luulis, että joku tietää, kun tuollainen koodi on kerta luotu.

Ville

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Daikin Altherma 3 Geo U0-12 vikakoodi
« Vastaus #3 : 09.09.20 - klo:17:15 »
Samaa selitettä "ref guidekin" tarjoo, eli kylmiksen puutetta... tiedä sitten.

EGSAH-D9W, EGSAX-D9W(G)_4PEN569820-1_2019_02_Installer reference guide_English.pdf

Poissa ville.valiheikki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Daikin Altherma 3 Geo U0-12 vikakoodi
« Vastaus #4 : 14.10.20 - klo:11:00 »
Hei.

Kylmäainetta lisättiin, niin että sitä on nyt 1700g. Toistaiseksi toimii, mutta seuraan vuotaako. Kuulemma jokin huonosti pakattu komponentti voinut vioittua, mikä on aiheuttanut osaan pumpuista vajausta jo toimitettuna.

Ville

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Daikin Altherma 3 Geo U0-12 vikakoodi
« Vastaus #5 : 14.10.20 - klo:12:35 »
Hei.

Kylmäainetta lisättiin, niin että sitä on nyt 1700g. Toistaiseksi toimii, mutta seuraan vuotaako. Kuulemma jokin huonosti pakattu komponentti voinut vioittua, mikä on aiheuttanut osaan pumpuista vajausta jo toimitettuna.

Ville
Eli tekevät varmaan ns. 'takaisin veto' tuon suhteen eli tarkistavat kaikki toimitukset...tai sitten ei  8)

Joko huomaa että muuttuiko toiminta jotenkin?

Poissa ville.valiheikki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Daikin Altherma 3 Geo U0-12 vikakoodi
« Vastaus #6 : 14.10.20 - klo:17:37 »
Joo

Sen verran muuttui, että alkoi ylipäätään toimimaan. En tosin vielä nuolaise ennen kuin tipahtaa, sillä vähän pelkään, että tuo kylmäaineen lisäys oli pelkkää tekohengitystä.

Ville

Poissa ville.valiheikki

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Daikin Altherma 3 Geo U0-12 vikakoodi
« Vastaus #7 : 30.01.21 - klo:18:42 »
Hei.

Voiko joku tän laitteen omistaja laittaa tänne tyypilliset virtauslukemat mitä koneessa on pyörinyt, kun vaihtoventtiili lämmittää lattiaa? Vaikka eri ulkoilman lämpötiloissa ja kuinka lämmintä silloin on mennyt lattiaan... Saisin vähän vertailupohjaa.

Ville