Laskin käyttöveden teon ja kulutuksen tehot KV-säiliön lämpötilojen muutoksista.
Tarkastelin ajanjaksoa klo 00 - 12:00, joten ajanjaksoon sisältyy yön hiljaisia sekä päivän normaaleja tunteja. Ei eroa yön ja päivän käyttäytymisillä.
Oletin, että KV-säiliön keskimääräinen lämpötila on BT6 ja BT7 keskiarvo.
Sain, että Niben ollessa seis tai lämmittämässä taloa jäähtyy KV-säiliö 2,5 kW teholla.
Niben ollessa lämmittämässä KV-säiliötä lämpesi säiliö 3,5 kW teholla mutta kun samanaikaisesti altaan lämmitys jäähdyttää sitä 2,5 kW teholla on Nibeltä tuleva teho 3,5+2,5 = 6,0 kW.
Taulukkoarvojen mukaan on Niben teho 0/52 C lämpötilassa 6,0 kW.
Uima-allasta lämmitetään koko ajan 2,5 kW teholla.
Paljonko on paljon??
ATS