Vuosi saatiin taputeltua aikasta kivuttomasti loppujen lopuksi. Alakerrassa pannuhuoneen vieressä olevaan puuvarastoon tuli tehtyä 8m3 verran saunapuita, niin ei tarvitse tämän vuosikymmenen puolella enää sitäkään jumppaa tehdä. Kiinteistön kokonaiskulutus hivenen kasvoi viime vuodesta, johtuen alkuvuoden kylmemmistä kuukausista. En pidä silti pahana. Vuosiniputus tästä löytyy tuolta joulukuun summauksen alta.
Nyt kun sopivasti saatiin pakkasetkin, niin laittelin tuon HGW:n taas päälle. Voisihan se aina olla päällä, mutta jossain tuolla aiemmilla sivuilla on sen aikaisia pohdintoja miksei se nyt ole aina päällä. Täytyy tarkkailla tuolta energiatehokkuuden alta vaikuttaako tuo HGW lämpöön vai käyttöveteen ja millä tavoin.
Ihmettelin myös miten taloussähkön osuus yhtäkkiä pomppasi ~50kWh ylöspäin siitä mitä normaalisti kunnes muistinkin, että talouteenhan tuli olemassaolevien 65" QLED telkkarin ja PS4 Pro-pelikonsolin kaveriksi toiseen huoneeseen 77" OLED telkkari ja PS5 Pro-pelikonsoli.
Muita muuttujia ei olekaan sähkölaitteissa tapahtunut.
----------------------------------------------------
Joulukuu 2024:
Kiinteistön kokonaiskulutus: 1234,4kWh
Maalämpöpumpun osuus: 786kWh = ~25,35kWh / päivä
Ilmanvaihdon osuus: 38,8kWh. Arvot: Nopeus 3 (47%. Poistoilmavirta 46l/s). Lämpötila-asetus 15. Ulko -3. Tulo 16. Sisä 20. Jäte 4.
Taloussähkön osuus: 409,6kWh
Kuukauden keskilämpötila -1c
Joulukuussa 31 päivää: 744 tuntia
Kompressorin käyttöaika: 738 tuntia
Käyttöveden käyttöaika: 20 tuntia
Yhdistetty (vuosi)
Lämpöpumpun piiri - Toimitettu 15.0 MWh. Kulutettu 3.9 MWh. COP 3.8. Luonnollinen lähde 11.4 MWh
Sisäinen lämmitin - Kulutettu & Toimitettu 4.0 kWh
Lämpö (vuosi)
Lämpöpumpun piiri - Toimitettu 13.7 MWh. Kulutettu 3.5 MWh. COP 3.9. Luonnollinen lähde 10.5 MWh
Sisäinen lämmitin - Kulutettu & Toimitettu 1.0 kWh
Käyttövesi (vuosi)
Lämpöpumpun piiri - Toimitettu 1.3 MWh. Kulutettu 431 kWh. COP 3.0. Luonnollinen lähde 834 kWh
Sisäinen lämmitin - Kulutettu & Toimitettu 3.0 kWh
----------------------------------------------------
Vuosi 2024:
Kiinteistön kokonaiskulutus: 10569,71kWh
Maalämpöpumpun osuus: 6148kWh
Ilmanvaihdon osuus: 507,5kWh
Taloussähkön osuus: 3914,21kWh (josta patteripiirin ja lattiapiirin ulkoisten kiertovesipumppujen osuus vähintään 410kWh)
Vuoden keskilämpötila 6c
Kompressorin käyttöaika: 5692 tuntia
Käyttöveden käyttöaika: 215 tuntia
----------------------------------------------------
Näillä kompressorin ja käyttöveden tunneilla en täysin allekirjoita sitä fraasia mitä monesti kuulee, että lämmin käyttövesi olisi 2/3 tarpeesta ja lämmitys 1/3. Uskokaa tai älkää, niin kyllä täällä suihkussa käydään ja muksuille täytellään (kerran viikossa) Svedbergsin 170 litran kylpyammetta niin lämpöisellä mitä ammehana antaa myöden.