Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii  (Luettu 82821 kertaa)

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 426
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #360 : 03.02.25 - klo:05:41 »
Tuon hgw asian kanssa on vähän niin ja näin. Itselläni sen edut tulee esille kun on käyttöveden kierto niin ei tule muutaman tunnin välein sitä käyttöveden tekoa. Tosin turha sillä on liian kuumaksikaan vettä päästää.
Joo, tämä on ihan kohteesta riippuvainen asia et onko hyödyllinen vaiko eikö. :) Pakko kyllä myöntää, että omalla kohdallani hivenen yllätti tuo sähkönkulutus käyttöveden tekoon/ylläpitoon, kun HGW aktiivisena.
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 426
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #361 : 04.02.25 - klo:18:28 »
Hivenen maalämpöpumpusta ohitse, mutta pörssisähköistä kun on puhetta oikealla ja vasemmalla, niin ajelin tässä puhtaasta mielenkiinnosta liukuri.fi laskurin jonne nappasin Fingridin Datahubista datan. Laitoin lähtöhetkeksi 1.10.2024 jolloin uusi määräaikainen sopimus astui voimaan, ja spot-marginaaliksi laitoin liukurin ehdottaman 0,3snt/kWh. Laskuri ilmeisesti ottaa huomioon kaikki tuntihinnat sekä kulutuksen valitun laskentavälin ajalta?

Lainaus
Oma spot-keskiarvo (sis. marginaali) 6,238761 snt/kWh
Oma spot-keskiarvo (ei marginaalia) 5,938761 snt/kWh
Oma spot-hinta (sis. marginaali) 264,92 €
Oma spot-hinta (ei marginaalia) 252,18 €
Spot keskiarvo 5,57 snt/kWh
Kulutusvaikutus % +6,61 %
Kulutusvaikutus +0,37 snt/kWh

Kiinteä hinta 8,98 snt/kWh
Kiinteä hinta yhteensä 381,32 €

Laskentaväli (alkuajat) 1.10.2024 0:00 - 31.1.2025 23:00
Kokonaiskulutus aikavälillä 4 246,36 kWh
Oma spot-keskiarvo (ei marginaalia) 5,938761 snt/kWh
Kulutusvaikutuserror +0,37 snt/kWh

Spot + marginaali 264,92 €
Kiinteä 381,32 €

Kiinteä sopimus tullut laskurin mukaan 116,40€ kalliimmaksi, kuin pörssisähkö. Tekee 29,10€ kuukautta kohden. Itse en näin pienen summan takia mitenkään jaksa alkaa kikkailemaan pörssisähköllä ja päivittäin katsomaan niitä hintoja milloin voi laittaa ruokaa uuniin. Maksan mieluusti vajaan euron päivässä tästä vapaudesta käyttää sähköä aivan miten haluan, ilman sitä joka päiväistä ennakoivaa halpojen tuntien kyttäämistä ja niiden halpojen tuntien mukaan elämistä.

Pyöräytän tämän myös tälläi, että jos olisi pörssisähkö ja käyttäisin hintojen kyttäämiseen ja muuhun asiaan liittyvään 10 minuuttia päivästä, ja koska meillä kaikilla on vapaa-ajalle hinta, niin käytetään esimerkkiä 15€/h. 10 minuuttia päivässä on 3650 minuuttia vuodessa, eli karvan alle 61 tuntia. Tästä tulee menetetyn vapaa-ajan hinnaksi pyöristyksen kanssa 915€. ;)
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 426
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #362 : 01.03.25 - klo:22:38 »
Ei mitään äkkinäisiä helmikuussa.

Tosiaan koko kuukausi ilman HGW:tä ja käyttövedelle saatiin 15 tuntia kirjattua. Sähköä nuo tunnit otti 42kWh verran, eli 2,8kWh per tunti. Vähän alkanut mietityttämään, mistä syystä käyttöveden tekemisessä kulutus tuntia kohden on ollut hienoisessa kasvusuunnassa tuolta syyskuulta alkaen. Syyskuussa kuitenkin 2,1kWh per tunti ottanut käyttöveden teko. Käyttöveden asetukset ovat kuitenkin koskemattomana. Voisiko olla ne paljon parjatut puutarhaletkut ja niiden tukkeutuminen syynä, joita urakoitsija ei suostu vaihtamaan, kun Thermian mukaan ovat oikeanlaiset? Alkaakohan kohta täälläkin tulemaan häiriötä käyttövettä tehtäessä - jää nähtäväksi. Jatketaan seuraamista alkaako lukema laskemaan kesää kohti mentäessä, ja tämä onkin vain "täysiverisen lämmityskauden" ilmiö.

Toinen mitä vähän katsellut, niin Valloxin ottama sähkö. Suodattimet on vaihdettu aina samoihin aikoihin ja kennokin tulee pestyä vuosittain. Allaolevat on helmikuulta ja kyseisiltä vuosilta.
2022: 40,7kWh. Nopeus 2 (42%. Poistoilmavirta 35l/s). Lämpötila-asetus 15. Ulko 1. Tulo 18. Sisä 21. Jäte 8. Kuukauden keskilämpötila -3c
2023: 31,3kWh. Nopeus 2 (42%. Poistoilmavirta 35l/s). Lämpötila-asetus 15. Ulko 1. Tulo 17. Sisä 21. Jäte 7. Kuukauden keskilämpötila -3c
2024: 61,8kWh. Nopeus 3 (47%. Poistoilmavirta 46l/s). Lämpötila-asetus 15. Ulko 1. Tulo 17. Sisä 21. Jäte 6. Kuukauden keskilämpötila -4c
2025: 61,3kWh. Nopeus 3 (47%. Poistoilmavirta 46l/s). Lämpötila-asetus 15. Ulko 2. Tulo 17. Sisä 20. Jäte 7. Kuukauden keskilämpötila -3c

Ei tuo pykälää isompi nopeus nyt pitäisi selittää, mutta mistä näistä tietää. Voihan tuo mittauksessa käyttämäni Opalin energiamittarikin alkaa niin sanotusti valskaamaan. Toisaalta voihan se olla kyseessä vaan useammat vähän kylmemmät päivät ja/tai viikot jolloin kone ottanut enemmän sähköä, ja ne hukkuvat vaan tuonne kuukauden keskikulutukseen.

------------------------------------------------------------------------------

Helmikuu 2024:

Kiinteistön kokonaiskulutus: 1125,12kWh

Maalämpöpumpun osuus: 749kWh = 26,75kWh / päivä
Ilmanvaihdon osuus: 61,3kWh. Arvot: Nopeus 3 (47%. Poistoilmavirta 46l/s). Lämpötila-asetus 15. Ulko 2. Tulo 17. Sisä 20. Jäte 7.
Taloussähkön osuus: 314,82kWh
Kuukauden keskilämpötila -3c

Helmikuussa 28 päivää: 672 tuntia
Kompressorin käyttöaika: 670 tuntia
Käyttöveden käyttöaika: 15 tuntia

Yhdistetty (vuosi)
Lämpöpumpun piiri - Toimitettu 20.9 MWh. Kulutettu 5.5 MWh. COP 3.8. Luonnollinen lähde 15.8 MWh
Sisäinen lämmitin - Kulutettu & Toimitettu 4.0 kWh

Lämpö (vuosi)
Lämpöpumpun piiri - Toimitettu 19.2 MWh. Kulutettu 5.0 MWh. COP 3.9. Luonnollinen lähde 14.7 MWh
Sisäinen lämmitin - Kulutettu & Toimitettu 1.0 kWh

Käyttövesi (vuosi)
Lämpöpumpun piiri - Toimitettu 1.7 MWh. Kulutettu 558 kWh. COP 3.0. Luonnollinen lähde 1.1 MWh
Sisäinen lämmitin - Kulutettu & Toimitettu 3.0 kWh
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Sorvar

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 174
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #363 : 01.03.25 - klo:23:02 »
Tuohon käyttöveden käyttämään kwh määrään vaikuttaa osaltaan varmaan niin kaivon lämpötila, pyöristys tuntien määrässä, auringon pilkut ja kuun vaihe.

Eli jos tuo 15h on voinut ollakin 14,5h tai 15,4h. Eihän tuo tainnut minuuttien tarkkuudella noita aikoja ilmotella. Muutenkin kun tuota ei mitenkään koneessa mitata vaan se on laskennallinen niin turha niistä pienistä heitoista on stressailla.


Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 426
Vs: Thermia Atlas 3-12, kohteessa realii
« Vastaus #364 : 02.03.25 - klo:11:34 »
Tuohon käyttöveden käyttämään kwh määrään vaikuttaa osaltaan varmaan niin kaivon lämpötila, pyöristys tuntien määrässä, auringon pilkut ja kuun vaihe.

Eli jos tuo 15h on voinut ollakin 14,5h tai 15,4h. Eihän tuo tainnut minuuttien tarkkuudella noita aikoja ilmotella. Muutenkin kun tuota ei mitenkään koneessa mitata vaan se on laskennallinen niin turha niistä pienistä heitoista on stressailla.
Hmm no pumpun ruudulta näkisi sekuntien tarkkuudella käyttöveteen käytetyn ajan, kuten kompressorin ja vastuksien. Onlinessa on karkeasti tuntien tarkkuudella. Ehkä ei maksa vaivaa alkaa katsomaan ihan noin tarkkaan noita. :D
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE