Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset  (Luettu 18256 kertaa)

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #80 : 05.01.21 - klo:15:56 »
kaivojen tasapainoitus se on seuraava homma
 ja käyttövesi johon menee ainakin ylimääräistä energiaa

viikko eteenpäin näyttää hyvältä- pakkasta löytyy
lämpöä riittää vettä riittää, mutta -25 olevan sellainen pakkasraja, mistä pitäis selvitä kunnialla

F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 002
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #81 : 05.01.21 - klo:16:09 »
Kun kaivot ovat yhtä syviä, ovat ne automaattisesti tasapainossa, jos niiden kytkentä on edes suunnilleen symmetrinen. Missä kaivot on kytketty yhteen? Sieltä pääset mittaamaan onko kaivojen lämpötiloissa eroa. Jos ei ole, on ne tasapainossa.

Normaalitilanteesta putkiston painehäviö syntyy lähinnä kaivoista, joten ne tasapainottuvat automaattisesti. Tietysti toinen on voinut jäätyä tai on asennettu huonosti ja putki on kurtussa. Se näkyisi sitten kyllä suurehkona dT:nä kerussa, kun virtaus olisi vain yhdessä kaivossa. Tosin ei taida olla kuin 4 C luokkaa yhdellä 175 m kaivolla täydellä teholla.

Miten kaukana toisistaan kaivot ovat? Onko ne porattu suoraan?

Olikos tuo 250 mm pyörö- vai lamellihirttä?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 792
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #82 : 05.01.21 - klo:16:40 »
Edit: Tuossa joku aikaisempi kuva...eikös tuon perusteella (taidettu kiertoa muuttaa tuon jälkeen) nyt lämmitetä maastoo melko reippaasti


Eli LV:tä tehdään 14 kertaa vuorokauden aikana?

Meillä vuorokauden LV-käyrä, eli kolme veden lämmitystä.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #83 : 06.01.21 - klo:10:13 »
kaivot toisistaan 15 m
kulma 2 astetta
yhdistetty 7 m varastosta
perinnehirsi , ei lammelia eikä pyörröhirttä
viime yönä kaivot on asettunut normaali tilaan- näen sen paisuntasäiliöistä, ei kurtussa eikä jäätä
nyt etsin asteminuuteista sellaisen lukeman, että vastukset tulee päälle noin - 25
liitteessä viimeisin vrk kv:stä- smart control päällä
ja kaikki automatiikalla
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 002
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #84 : 06.01.21 - klo:18:21 »
Laitoin noi kaikki kolme rakennusta Bergheatiin. Paljon tietysti piti arvailla, kun et ole kertonut tietoja. Tulos oli seuraava.

Päätalon johtumishäviöt MUTissa 7,0 kW
Kahden muun rakennuksen johtumishäviöt MUTissa 3,2 kW/kpl eli yhteeensä 6,4 kW.

Pelkät johtumishäviöt yhteensä 13,4 kW

Tuloilman lämmitys päätalossa 1 kW ja 0,7 kW/kpl muissa. Tuossa on oletettu hyvä LTO päätalossa ja muissa ei LTO:ta, mutta selvästi normia pienempi IV-määrä. Bergheat laskee tämän alakanttiin eli olettaa 75% LTO:n, vaikka pakkasta on -38 C. Mikään LTO ei pysty tuolloin pääsemään kuin ehkä -8 C jäteilmaan, jolloin tuloilmaa pitää päätalossa lämmittää 2,2 kW:llä.

Ilmavuodoista 0,3 kW päärakennus ja 0,1 kW/kpl muut.

30 m lämmönsiirtokanaali 0,25 kW.

Yhteensä tehontarve 16,6 kW ja päälle tulee vielä käyttövesi, tosin käyttösähkön lämmitys vähennetään.

Täysitehoiselta MLP:ltä pitäisi saada 17,2 kW. Siis varsin vajaatehoinen tuo 12 kW!

Sitten kaivot ja kokonaiskulutus Sodankylään (en tiedä missä talosi on). Ohjelman mielestä lämmitystarve on 55 700 kWh, josta 12 kW pumpulla tuotetaan 53 900 kWh. Tuolla ohjelma ehdottaa kahta 321 m aktiivisyvää kaivoa, jos kaivojen väli on 20 m.

Nyt siis joku on laskenut todella pahasti pieleen! Valitettavasti oireista päätellen se ei taida olla minä, vaan kaivot ovat todella pahasti alimitoitettuja, kun jo tähän aikaan vuodesta on tuollaisia ongelmia. Tuonne pitäisi siis porata vielä yksi kaivo lisää ja se pitäisi olla kaukana kahdesta jo poratusta. Bergheatin mukaan kolme kaivoa rivissä 20 m välein pitäisi jokaisen olla 247 m aktiivisyviä.

Vaikka pelkkää päärakennusta lämmittäisi, olisi tehontarve 9,1 kW ja lämmitysenergiantarve 30 000 kWh, jolloin kaivoiksi riittäisi 2 kpl 219 m aktiivisyvyyksisiä. Siihen ehkä nykyiset kaivot vielä riittäisivät, kun ero ei ole kohtuuton?

Nykyisillä kaivoilla pitäisi siis ainakin 25 000 kWh tuottaa sähköllä tai puita polttamalla. Polttamalla tämä vastaa yli 20 pinokuutiota puuta vuodessa

Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #85 : 14.01.21 - klo:13:08 »
saatiin hyvät kelit niben säätämiseen
alla minun tärkeimmät asetukset
-kv smart control
-lämpökäyrä 4 /-3
-asteminuutit - 180
-pienin keruu ulos - 8
- mut -32
vastuksia kaipasin kaivon avuksi, mutta asteminuuteista ei ollut apua
kun nibe toimii oikein asteminuutithan pyörii asetusarvon ympärilla
siitä pitää huolen invertteri
ohjausasteminuutti asetuksissa arvo KÄYNNISTYSERO LISÄLÄMPÖ ei ole mielestäni oikea paikka laittaa vastuksia päälle
pienin keruu ulos, sen pienentäminen vaikuttaa inverteriin, ei suoranaisesti vastuksiin
en tiedä, olenko käsittänyt jonkin asian väärin
jossain vaiheessa haluaisin vastukset avuksi esim kaivon kanssa
nibe toimi hyvin, paisuntasäiliöihin-minulla on kaksi rinnan- niissä pinta nousi noin litran verran
muuten kaikki ok
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa v130882

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 659
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #86 : 14.01.21 - klo:21:30 »
pienin keruu ulos, sen pienentäminen vaikuttaa inverteriin, ei suoranaisesti vastuksiin

Eikö se muka ala ottaa vastuksia käyttöön jos tuota arvoa kokeeksi kasvattaa vaikka -8 --> -4?
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 434
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #87 : 15.01.21 - klo:10:04 »
vastuksia kaipasin kaivon avuksi, mutta asteminuuteista ei ollut apua

Miksi haluat vastuksia avuksi?
Kaivolta tulo ja paluu siellä on suunnilleen samaa luokkaa kuin täällä. Kylmä se on, mutta entä sitten?

On/Off koneet pysäyttävät pumppaamisen pienin keruu raja-arvoon ja käsittääksen huilaavat muutaman tunnin, ja yrittävät uudelleen.

Invertterit on fiksuja ja vähentävät kaivon kuormitusta, kun keruuneste lähenee raja-arvoa.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattiassa sähkölämmitys.

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #88 : 15.01.21 - klo:10:37 »
ehkä se mielen rauhottamista
ja esim eilen pausuntasäiliöissä nesteen pinta nousi jonkin verran
oliko jäätä vai muuta
itse en usko jäätymiseen
kyllä ne kaivon lukemat huimalta näyttää,
mutta kaikkea olen tämän niben kanssa nähnyt
ja alkanut luottamaan niben automatiikkaan
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa jukka52

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 146
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #89 : 19.01.21 - klo:10:27 »
Käyttövedestä:
nyt minulla on käyttöveteen kiertovesipumppu, joka on kytketty suoraan pistorasiaan ts nopeus vakio, mutta kaikkein pienin nopeus
ja minulla käyttövesi kulkee useitä kymmeniä metriä ulkona , mikä ei varmaan ole kaikein paras vaihtoehto

jos hankin lisävarustekortti AXC 40, johon voi liittää ulkoisen kiertovesipumpun
onko kokemusta, tai tunteeko kukaan niben ohjelmaa miten nibe hoitaisi automatiikalla kiertovesipumpun nopeuden
valikko 5.2 mielenkiintoinen valikko

löysin AXC 40 kortin asetuksen
valikko 2.9.2 asetetaan käyttöaika ja seisonta-aika kierrolle
ts nibe ei valvo automatiikalla kiertoa
TÄSTÄHÄN OLI JUTTUA JO AIKAISEMMIN
« Viimeksi muokattu: 19.01.21 - klo:15:33 kirjoittanut jukka52 »
F1155-12 EM 9240R3  rv 2017 hirsitalo 175 m2 työtila 50 m2 sauna 50 m2 lattialämmitys  kv: kierto
2 * 175 m  VPB-R 300 l  sijainti lappi

Poissa tk-

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F 1155-12 lämpökäyrän asetukset
« Vastaus #90 : 25.01.21 - klo:06:17 »
Käyttövesikierron päälle-poiskytkentään ei tarvitse tuota lisävarustekorttia, vaan siihen voi käyttää koneen sisällä olevaa potentiaalivapaata relettä jos ei sille ole muuta käyttöä. Tuo Acx tarvitaan jos halutaan ohjata shunttia kiertovesipumppuineen vaikkapa patterikierron rinnalle kytketyssä lattiakierrossa.
Keski-Suomi, omakotitalo 2019, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1145-8 + Jäspi GTV500, kaivo 178m
142m2 (690m3) + varasto 21m2 + pihasauna 18m2 (lämpökanaali n. 10m)