Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED  (Luettu 26012 kertaa)

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 979
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #40 : 16.03.21 - klo:13:14 »
Kuulostaa varsin ammattimaiselta tuo Niben softaosaaminen  :D varsinainen propesä! ;D

Joo tuo softapuoli ei taida Nibellä oikein olla hallussa, kun katsoo tätä ketjua sekä lukuisia ketjuja 1X55-sarjan mystisistä säätöongelmista. Tuon takia alkaa oma pää kääntyä Boschin suuntaan.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 896
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #41 : 16.03.21 - klo:14:02 »
Joo tuo softapuoli ei taida Nibellä oikein olla hallussa, kun katsoo tätä ketjua sekä lukuisia ketjuja 1X55-sarjan mystisistä säätöongelmista. Tuon takia alkaa oma pää kääntyä Boschin suuntaan.

Ei ole Boschin softapuolessakaan kehumista, mutta nuo minimitoiminnot sentään toimii kuin junan vessa  :)
Sisäanturilla lämpö pysyy +0_0.8 sisällä asetetusta arvosta. Ei ole tarvinnut pumppua koskaan itse säätää kuin testimielessä.
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #42 : 16.03.21 - klo:17:28 »
Asiakaskunta toimii Beta-testaajina, vähän se taisi olla sama F-sarjan kanssa kun tuli markkinoille, loppuaikana ennen S-sarjaa taisi olla jo paremmassa kuosissa...

Ei oikein tunnu olevan mitään merkkiä joka olis saanu kaikki niinku kohilleen   :D

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #43 : 18.03.21 - klo:22:37 »
Minulla auttoi tuohon, että laittoi valikosta modbus pois päältä ja sitten sähköt pois ja takas pumpulle. Antaa hetken aikaa käydä ja sitten aktivoi modbus jälleen.

Tämähän tosiaan auttoi. Pelkkä modbus pois ja päälle ei riittänyt. Melkoista...
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #44 : 23.03.21 - klo:09:44 »
Keräämiseen käytän NodeRed ja tallentamiseen InfluxDB. Taisin aikaisemmin mainitakin jo nämä. Meni pari viikkoa opiskellessa noita.

Sopiiko kerjätä screenshottia / exporttia tosta Node Red -osuudesta? Vastustaa hiukan.
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #45 : 24.03.21 - klo:16:10 »
Auttaako tämä? Asennat siis "node-red-contrib-modbus (5.13.3)" sieltä "Palette" -kohdasta ja käytä Flex Getter moduulia.
Nibe on niin sekaisin että timeoutit mulla on jossain 4000ms ja sen lisäksi olen rajoittanut tossa 1 kyselyn per 5 sec, kuten kuvasta näkyy.
« Viimeksi muokattu: 25.03.21 - klo:15:18 kirjoittanut sjobbe »
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #46 : 25.03.21 - klo:14:09 »
Tämähän tosiaan auttoi. Pelkkä modbus pois ja päälle ei riittänyt. Melkoista...

Sama homma hokasin kokeilla kans...

Poissa psysi

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #47 : 30.03.21 - klo:13:21 »
Auttaako tämä? Asennat siis "node-red-contrib-modbus (5.13.3)" sieltä "Palette" -kohdasta ja käytä Flex Getter moduulia.
Nibe on niin sekaisin että timeoutit mulla on jossain 4000ms ja sen lisäksi olen rajoittanut tossa 1 kyselyn per 5 sec, kuten kuvasta näkyy.

Auttoi, kiitos! Nyt rullaa hienosti.

Tosin asteminuutteja en näytä saavan irti tuolta, kaiken muun yrittämäni kyllä saan. Oletko koittanut?
Hirsitalo vm 1999 Porissa, 330m2 kolmessa kerroksessa. Vesikiertoinen lattialämmitys.Nibe S1255-16, UKV 20-300, ECS 41, kaivo 300m Muovitech 50mm Turbo. Asennettu 02/2021.

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #48 : 09.04.21 - klo:14:40 »
Auttoi, kiitos! Nyt rullaa hienosti.

Tosin asteminuutteja en näytä saavan irti tuolta, kaiken muun yrittämäni kyllä saan. Oletko koittanut?
En koe asteminuutteja tarpeellisiksi. Mittaan vain noita jotka näkyvät tossa kuvakaappauksessa.

Update: nyt meni 2.3.3 versio firmwaresta koneeseen. Katsotaan onko modbus/hitautta korjattu, eli onko meitä kuunneltu
« Viimeksi muokattu: 12.04.21 - klo:17:46 kirjoittanut sjobbe »
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #49 : 14.04.21 - klo:12:29 »
En koe asteminuutteja tarpeellisiksi. Mittaan vain noita jotka näkyvät tossa kuvakaappauksessa.

Update: nyt meni 2.3.3 versio firmwaresta koneeseen. Katsotaan onko modbus/hitautta korjattu, eli onko meitä kuunneltu

Jep itellekki eilen tuli päivitys Nibeen, katellaanpa onko vaikutusta. Täytyneen joku päivä testailla modpollilla ja kokeilla voiko lukea enemmän rekistereitä kerralla. Toki ei tuo nyt maailmanloppu oo vaikka lukeminen olis hidasta, kunhan olis ees varmaa. Mutta mukavempi ois toki lukee mahdollisimman paljon rekistereitä kerralla

Poissa ksuomalainen

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 21
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #50 : 14.04.21 - klo:17:06 »
Vajaa 30 rekisteriä taitaa olla nyt luennassa ja aikaisemmin oli luentaväli reilu minuutti sekä toimivuus tosiaan vähä mitä sattuu. Päivityksen jälkeen logit on olleet tyhjää virheilmoituksien osalta ja pikaisella vilkaisulla myös arvot on saatu Nibeltä ilman puutteita. Muutin luentavälin nyt minuuttiin tästä rohkaistuneena

Poissa jyrkipes

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
    • Öljyä palaa
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #51 : 26.05.21 - klo:10:16 »
Yritän saada uuden S1255-12 Niben oman tiedonkeruun piiriin.
Lyhyesti: kone vastaa tähän komentoon:
Koodia: [Valitse]
jyrki@xxxxx:~$ mbpoll -a1 -r1578 -t3:int -1 xx.xx.xx.xx
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.

Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [1]
                        start reference = 1578, count = 1
Communication.........: xx.xx.xx.xx, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 32-bit integer (little endian), input register table

-- Polling slave 1...
[1578]:         1157
Kaivoin tuon aiemmasta postauksesta.
Näyttää siis hyvältä että laite vastaa jotain, mutta nuo aiemmin jaetut rekisterikartat ei auttaneet löytämään oikeita arvoja tuolle mbpoll-komennolle.

Osaako joku auttaa, millä parametreilla voin lukea:
-ulkoilman lämpötilan (BT1) käyttäen mbpoll -komentoa?
-Ensimmäisen vaiheen virtamittauksen (BE1) käyttäen mbpoll -komentoa?

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #52 : 26.05.21 - klo:11:46 »
En pysty just nyt testaamaan mutta oisko ulkolämpötila näin:
Lainaus
mbpoll -a 1 -r 1 -t 3 -1 xx.xx.xx.xx

ja jako kymmenellä muistaakseni.

mbpoll on hyvä testailuun mutta se ei ole kovin elegantti ratkaisu tallennella jatkuvasti tietokantaan. Aikaisemmassa postauksessani (nro #45) tässä näkyy miten kysyt nimenomaan ulkolämptilan NodeRedillä.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa jyrkipes

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
    • Öljyä palaa
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #53 : 27.05.21 - klo:12:45 »
Jep, noin se pitäisi minunkin mielestä mennä.
Mutta ei:
Koodia: [Valitse]
jyrki@xxxxx:~$ mbpoll -a1 -r1578 -t3:int -1 xx.xx.xx.xx
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.

Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [1]
                        start reference = 1578, count = 1
Communication.........: xx.xx.xx.xx, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 32-bit integer (little endian), input register table

-- Polling slave 1...
[1578]:         1456

jyrki@xxxxx:~$ mbpoll -a 1 -r 1 -t 3 -1 xx.xx.xx.xx
mbpoll 1.0-0 - FieldTalk(tm) Modbus(R) Master Simulator
Copyright © 2015-2019 Pascal JEAN, https://github.com/epsilonrt/mbpoll
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type 'mbpoll -w' for details.

Protocol configuration: Modbus TCP
Slave configuration...: address = [1]
                        start reference = 1, count = 1
Communication.........: xx.xx.xx.xx, port 502, t/o 1.00 s, poll rate 1000 ms
Data type.............: 16-bit register, input register table

-- Polling slave 1...
Read input register failed: Illegal function


Nibeltä sain sittemmin ohjeet miten tulostaa laitteen tarjoamat modbus-rekisterit usb-tikulle. On vielä kokeilematta.

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #54 : 27.05.21 - klo:12:50 »
En tiedä miks jatkuvasti luet rekisteriä 1578 kun siellä ei ole mitään. Ulkolämpötila (BT1) on kohdassa 1 kuten jo aikaisemmin sanoin ja tuo BE1 on kohdassa 50. Osa arvoista on input registeryssä ja osa holding... koita vaihtaa: -t 4
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #55 : 27.05.21 - klo:14:31 »
Tuolla on ainakin lista rekistereistä: https://ammattilaiset.nibe.fi/nibedocuments/29943/M12676FI-1.pdf

1578 ei löydy
1 löytyy BT1
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa jyrkipes

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
    • Öljyä palaa
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #56 : 27.05.21 - klo:15:37 »
Ymmärrän ja luen em. listoja. (tuo luu5 osoittama taitaa olla sama jonka sain Nibeltä eilen)

Kyllä, BT1 pitäisi olla rekisterissä yksi. Kun luen rekisteriä 1 se ei vastaa.
1578 löysin tuolta jostain aiemmasta säikeestä ja olen lukenut sitä vain siksi että se on eräs joka vastaa edes jotain, muuta funktiota sillä ei ole.
Muuta syytä sen lukemiseen en tiedä minäkään. Enkä välitä.

Lukemalla 1578 siis (mielestäni) osoittaa että:
- ko. ip osoitteessa on jokin laite joka vastaa johonkin modbus -sanomaan
- perusohjelma (mbpoll) kirjastoineen toimii ajettavassa servossa.

Ymmärrän että mbpoll ei ole oikea ratkaisu tuotantojärjestelmään. Se nyt on ainoa jota testaamiseen "osaan" käyttää ja mielestäni sillä tulisi saada aikaiseksi komentojono jolla BT1 voidaan lukea (olipa saatu luku kymmenen kertoimella skaalattu tai jotain). Olettaen että node-red osaa tehdä saman.

En ole vielä nähnyt yhtään mbpoll -komentoa jolla olisin voinut lukea BT1 arvoa omasta nibestä.

Asentelin tässä välillä noderedin palvelimeen ja näytti käynnistyvän. Opettelu toki siinäkin on ja jotenkin haluaisin varmuuden että alin taso toimii.


Poissa jyrkipes

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
    • Öljyä palaa
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #57 : 27.05.21 - klo:23:49 »
En ehtinyt juuri kokeilemaan mutta sain ladattua modbus/rekisterit laitteesta:
- usb-tikku Niben usb-porttiin
-valikkoon Asentaja=>Modbus=>kakki rekisterit (en muista tarkkaan mitä noissa luki)

Tikulle oli tallentunut oheinen tiedosto.

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #58 : 29.05.21 - klo:08:23 »
Tässä NodeRed esimerkki. Tuosta on helppo lähteä muokkaamaan. Asenna ensin "node-red-contrib-modbus" kohdasta "Manage Palette" -> "Install". Lopuksi "Import" tuolle liitetiedostolle.
Data tulee debug consoliin siellä oikessa laidassa. Sisällytin myös oman InfluxDB esimerkin mutta se on disabloitu ettei turhaa virheile.

- "KHH lämpötila" on Niben sisälämpötilamittari. Sitä ei aina asenneta vaikka kuuluu toimitukseen, sillä sitä harvoin käytetään lämpötilan ohjaamiseen. Itse pyysin että asentavat sen ihan vain siksi että saan luettua huonelämpötilaa tietokantaan.
- Muista muuttaa oman Niben tiedot "Poll Nibe" kohtaan.
- Palikkaa "limit 1 msg/5s" ei välttämättä tarvita enää nyt kun Nibe korjasi softaansa... en ole koittanut ilman eikä siitä haittaakaan ole.

Jos jollakulla ei vielä ole NodeRediä niin se pyörii oikeen hyvin RaspberryPi:llä. Rasberryn pinneihin saa kiinni suoraa lämpötilamittareita ja niitäkin voi lukea Noderedillä. Asennusohjeet: https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 290
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #59 : 30.05.21 - klo:20:50 »
Minulla pyörii Node-red Raspberry Pi:llä. Hyllyssä on odottamassa kasa 1-wire lämpötila-antureita.
Onko vinkkiä, miten kannattaisi liittää ne systeemiin?
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jyrkipes

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
    • Öljyä palaa
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #60 : 30.05.21 - klo:23:07 »
Tässä NodeRed esimerkki. Tuosta on helppo lähteä muokkaamaan. Asenna ensin "node-red-contrib-modbus" kohdasta "Manage Palette" -> "Install". Lopuksi "Import" tuolle liitetiedostolle.
Data tulee debug consoliin siellä oikessa laidassa. Sisällytin myös oman InfluxDB esimerkin mutta se on disabloitu ettei turhaa virheile.

- "KHH lämpötila" on Niben sisälämpötilamittari. Sitä ei aina asenneta vaikka kuuluu toimitukseen, sillä sitä harvoin käytetään lämpötilan ohjaamiseen. Itse pyysin että asentavat sen ihan vain siksi että saan luettua huonelämpötilaa tietokantaan.
- Muista muuttaa oman Niben tiedot "Poll Nibe" kohtaan.
- Palikkaa "limit 1 msg/5s" ei välttämättä tarvita enää nyt kun Nibe korjasi softaansa... en ole koittanut ilman eikä siitä haittaakaan ole.

Jos jollakulla ei vielä ole NodeRediä niin se pyörii oikeen hyvin RaspberryPi:llä. Rasberryn pinneihin saa kiinni suoraa lämpötilamittareita ja niitäkin voi lukea Noderedillä. Asennusohjeet: https://nodered.org/docs/getting-started/raspberrypi
Kiitos!
Kokeilen tämänkin. Sain modbus-luvun toimimaan node-redillä samointein ja nyt ulkolämpö sekä sisälämpö menee jo samoihin tauluihin kuin vanha Ouman aikoinaan ne kirjoitti.
Tein nuo ihan vain lisäämällä pelkkiä modbus-read palikoita ja nyt kun katson esimerkkiäsi niin sen voi näköjään tehdä viisaamminkin  ;)
Tästä tulee vielä jotain suurempaa.

Poissa jyrkipes

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
    • Öljyä palaa
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #61 : 31.05.21 - klo:11:58 »
Jep, toimii kun junan vessa. Enää ei kiinnosta miksi mbpoll ei toimi.  :D
Node-red pyörii ja pollaa nyt kuvan mukaisella järjestelyllä arvoja jotka työnnetään vanhaan SQL-kantaan.
Sieltä erilaiset ajansaatossa väkerretyt skriptit ja raportointihässäkät kaivelevat tarvitsemansa (taloLogger, grafana, RRD, etc.)

Pohdin tuossa jatkoa sen suhteen sitä että kun noita luettavia rekistereitä kertyy lisää ja joissakin vaste voisi olla tiheämpikin joskus niin miten tuo lukutapahtuma olisi hyvä optimoida.
Ymmärsin jostain että modbus tukee useamman rekisterin "yhdellä kertaa lukua", so. lähetetään mitkä halutaan lukea ja vastaa luetuilla arvoilla yhdessä (pidemmässä) sanomassa.
Elleivät ole peräkkäin niin menee vaikeammaksi?

Onko joku harjoitellut teemaa?

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #62 : 31.05.21 - klo:12:15 »
Kiva että oli apua.

Kyllä voi lukea useamman kerralla modbussilla, mutta arvojen pitää olla vierekäisiä ja monesti valmistajalla on joku yläraja mitä kerralla voi lukea. Valloxin ilmanvaihtokoneesta luen kaikki tarvittavat kerralla, 30 datapistettä:

Koodia: [Valitse]
msg.payload = {
value: msg.payload,
    'fc': 3,
    'unitid': 3,
    'address': 4353,
    'quantity': 30
};

return msg;

Niben firmware on/oli vain niin huono että ei onnistunut. Nyt taitaa olla jo 2.4.3 ajossa, eli voisi testata onnistuuko luku jo paremmin.

ISKI: Minkä vaiheen osalta tarvitset apua?
1. 4.7 kΩ pull-up vastus raspberryn ja mittareiden väliin. Itse juotin sen suoraan raspberryn pinneihin. Antureita voi olla useita rinnan.
2. Käyttöjärjestelmästä enabloidaan 1-wire. https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2018/02/enable-1-wire-interface-raspberry-pi/
3. Lopuksi asennat NodeRed 1-wire moduulin.
« Viimeksi muokattu: 01.06.21 - klo:08:14 kirjoittanut sjobbe »
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #63 : 02.06.21 - klo:19:35 »
Tämä näkymä muodostuu tuosta edellisen viestin NodeRed flowsta. Toukokuussa määlämmön keskikulutus 5,72kWh per päivä. Huomattava osa taitaa olla käyttöveden keittoa.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa ISKI

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 290
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #64 : 02.06.21 - klo:22:39 »
ISKI: Minkä vaiheen osalta tarvitset apua?
1. 4.7 kΩ pull-up vastus raspberryn ja mittareiden väliin. Itse juotin sen suoraan raspberryn pinneihin. Antureita voi olla useita rinnan.
2. Käyttöjärjestelmästä enabloidaan 1-wire. https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2018/02/enable-1-wire-interface-raspberry-pi/
3. Lopuksi asennat NodeRed 1-wire moduulin.
Kiitos paljon ohjeista. Kerron sitten, kun olen saanut toimimaan. Voi kyllä mennä vähän aikaa, kun yritän tehdä muiden juttujen ohessa.
Bosch 7001i 4-16 LWM, 278m porakaivo GeoDuo M32 keräimellä, lamellihirsitalo 200 m2(rakennusala), tilavuus n. 600m3 (lattialämmitys) + sivurakennus (autotalli 45m2, työhuone 35 m2, ilmakiertoinen lattialämmitys)

Poissa jyrkipes

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
    • Öljyä palaa
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #65 : 07.06.21 - klo:13:42 »
Tämä näkymä muodostuu tuosta edellisen viestin NodeRed flowsta. Toukokuussa määlämmön keskikulutus 5,72kWh per päivä. Huomattava osa taitaa olla käyttöveden keittoa.

Miten.... ok, siis mittaat Niben kuluttamaa sähköä Moxalla erikseen ja sen kun vähentää koko talon kulutuksesta saa muu/lämpöpumppu -grafiikan?
Kaivelin enkä sekunnissa löytänyt että Nibessä olis oma mittaus omalle kulutukselle.

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #66 : 07.06.21 - klo:14:09 »
Miten.... ok, siis mittaat Niben kuluttamaa sähköä Moxalla erikseen ja sen kun vähentää koko talon kulutuksesta saa muu/lämpöpumppu -grafiikan?
Kaivelin enkä sekunnissa löytänyt että Nibessä olis oma mittaus omalle kulutukselle.
Juu, talonrakennuksen suunnitteluvaiheessa lisättiin jo omat mittarit koko sähkökeskukselle ja maalämpöpumpulle. Tässä keskustelussa on kuva niistä tuolla aikaisemmin (Vastaus #22).
« Viimeksi muokattu: 08.06.21 - klo:08:28 kirjoittanut sjobbe »
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa jyrkipes

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
    • Öljyä palaa
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #67 : 09.06.21 - klo:22:33 »
Olen pohtinut mitä kaikkea laittaa lukuun siten että menee kantaan.

Olisko jotain näistä:
Koodia: [Valitse]
Teho sisäi­nen lisä­lämpö MODBUS_INPUT_REGISTER 1027 100 kW 2 0 0 0Laitoin tuon lukuun, nyt tietysti näyttää pelkkää nollaa niin ei voi tietää onko tuo oikeasti toimiva mittaus.
Olettaisin että on jokin laskennallinen arvo siitä millainen sähkövastukombinaatio on valittu päälle sähkövastuksista?

Sitten olis tuommonen:
Koodia: [Valitse]
Kompres­sorin otto­teho MODBUS_INPUT_REGISTER 1048 1 W 5 0 0 0
ja nämä:
Koodia: [Valitse]
Kokonais­käynti­aika käyttö­vesi lisä­lämpö MODBUS_INPUT_REGISTER 1069 10 h 3 0 9999999 0
Käynnis­tyksiä kompr MODBUS_INPUT_REGISTER 1083 1 3 -2147483648 2147483647 0
Kokonais­käynti­aika, kompres­sori MODBUS_INPUT_REGISTER 1087 1 h 3 -2147483648 2147483647 0
Kokonais­käynti­aika, kompres­sori käyttö­vesi MODBUS_INPUT_REGISTER 1091 1 h 3 -2147483648 2147483647 0
Käyttö­vesi, ml. sis. lisäys MODBUS_INPUT_REGISTER 1575 10 kWh 6 0 9999999 0
Lämmi­tys, ml. sis. lisäys MODBUS_INPUT_REGISTER 1577 10 kWh 6 0 9999999 0
Käyttö­vesi, vain kompr MODBUS_INPUT_REGISTER 1583 10 kWh 6 0 9999999 0
Lämmi­tys, vain kompr MODBUS_INPUT_REGISTER 1585 10 kWh 6 0 9999999 0
Current power (kW) MODBUS_INPUT_REGISTER 2157 10 kWs 6 0 9999999 0

Ajatus on että turhia rekistereitä, tai edes vähemmän tärkeitä, ei kannata laittaa minuutin lukusyklin taakse.





Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #68 : 10.06.21 - klo:11:55 »
Noo, joku viisaampi voisi neuvo mitä tuolta kannattaa valvoa. Ehkä joku semmonenjoka tyypillisesti kertoo laitteen vioittumisesta, eli saa hälytyksen kun joku arvo menee alle/yli toivotun.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa jyrkipes

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
    • Öljyä palaa
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #69 : 11.06.21 - klo:13:07 »
Koodia: [Valitse]
Teho sisäi­nen lisä­lämpö MODBUS_INPUT_REGISTER 1027 100 kW 2 0 0 0

Näyttää toimivan (kts. kuva)

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #70 : 11.09.21 - klo:12:55 »
Modbus on kyllä edelleen aivan luokattoman huono Nibellä.
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 784
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #71 : 11.09.21 - klo:21:02 »
NibePi ja F1255 toimii nyt aika hyvin.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #72 : 16.09.21 - klo:09:42 »
Modbus on kyllä edelleen aivan luokattoman huono Nibellä.

Niin on surkea. Nyt laitoin lukemaan 2 rekisteriä kerrallaan 5 sekunnin välein. On sieltä ainakin vuorokauden nyt tulleet mittarilukematkin läpi jatkuvasti että näkyy tuntikohtaiset kulutukset. Katotaan montako viikkoa pysyy luenta päällä vai meneekö vielä tilttiin jossain vaiheessa?

Poissa sjobbe

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 42
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #73 : 16.09.21 - klo:12:47 »
Jep. Koitin poistaa 5sec viiveen ja siitä seurasi nuo "pätkivät viivat" edellisessä viestissäni. Avasin taas Nibelle tukipyynnön jossa pyydän korjaamaan tämän.

"Modbus kyselyt Nibeen on kun keskustelisi 100 vuotiaan mummon kanssa, hitaasti artikuloiden ja yksi aihe kerrallaan."
2021 Hirsitalo / Nibe S1255-6

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #74 : 20.09.21 - klo:07:15 »
Niin on surkea. Nyt laitoin lukemaan 2 rekisteriä kerrallaan 5 sekunnin välein. On sieltä ainakin vuorokauden nyt tulleet mittarilukematkin läpi jatkuvasti että näkyy tuntikohtaiset kulutukset. Katotaan montako viikkoa pysyy luenta päällä vai meneekö vielä tilttiin jossain vaiheessa?

Yllättyneet käsi pystyyn. Energialukemat päivittyneet viimeksi 18.9 joten eilinen jäi kokonaan välistä. Tsiisus mitä vehkeitä. Ei näytä hirveesi olevan merkitystä millä asetuksilla vetää niin jossain välissä se on kuitenkin aina jumissa.

Poissa CFD

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #75 : 30.10.21 - klo:19:33 »
Olisiko tämä oikeanlainen käikäle S1255:n liittämiseen Home Assistantiin? https://www.aliexpress.com/item/32916128353.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.757b2e0eeW1Y5c

Vai olisiko parempia ehdotuksia?

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 293
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #76 : 30.10.21 - klo:22:47 »
Olisiko tämä oikeanlainen käikäle S1255:n liittämiseen Home Assistantiin? https://www.aliexpress.com/item/32916128353.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.757b2e0eeW1Y5c

Vai olisiko parempia ehdotuksia?
Eihän se mitään käikäleitä tarvitse kun siinä on suoraan ModbusTCP, muuta tarvii kuin toimivan tommosen....tietääkseni. Tuo toimivuus taitaa vielä olla kortilla.

Poissa CFD

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #77 : 31.10.21 - klo:19:38 »
Eihän se mitään käikäleitä tarvitse kun siinä on suoraan ModbusTCP, muuta tarvii kuin toimivan tommosen....tietääkseni. Tuo toimivuus taitaa vielä olla kortilla.

No eipä tosiaan. Oli vähän liiankin yksinkertainen prosessi.


Tälläaisella koodin pätkällä alkoi näkymään:

Koodia: [Valitse]
modbus:
  - name: "S1255"
    close_comm_on_error: true
    type: tcp
    host: 192.168.1.102
    port: 502
    sensors:
    - name: "BT7"
      unit_of_measurement: °C
      address: 8
      count: 1
      slave: 1
      precision: 1
      input_type: input
      scale: 0.1
      scan_interval: 60

Poissa osku1619

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 77
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #78 : 22.11.21 - klo:17:03 »
Jep. Koitin poistaa 5sec viiveen ja siitä seurasi nuo "pätkivät viivat" edellisessä viestissäni. Avasin taas Nibelle tukipyynnön jossa pyydän korjaamaan tämän.

"Modbus kyselyt Nibeen on kun keskustelisi 100 vuotiaan mummon kanssa, hitaasti artikuloiden ja yksi aihe kerrallaan."

Onko mitään uutta tällä rintamalla?

Poissa jyrkipes

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
    • Öljyä palaa
Vs: Nibe S-sarja, modbus luku ja Node-RED
« Vastaus #79 : 11.12.21 - klo:00:42 »
Yritän saada aikaan jotain tämmöistä:
"Kun vedenkulutus talossa kasvaa yli kahdeksi minuutiksi ja käyttöveden yläosa on alle 40 astetta ja käyttöveden lisäys on nolla NIIN pyydä lisää käyttövettä tunnin ajan"
Ajatus on tehdä tuo noderedissä lukemalla oman vesimittarin seurantaa ja NIBE:n rekistereitä sopivasti, ja tarvittaessa trigata lämpimän käyttöveden pyynti päälle kirjoittamalla NIBE:en

Toinen skenaario on että laitan langattoman nappulan kylpyhuoneen oven viereen mistä suihkuun menijä voi pyytää lisää lämmintä vettä.

Löysin tämän rekisterin:
Koodia: [Valitse]
Lisää käyttö­vettä MODBUS_HOLDING_REGISTER 225 10 - - - -

Kun aktivoin valikon/MyUplinkin kautta "Käyttövesi:Lisää käyttövettä:Kertakorotus" ja luen tuota FC03:225 saan luvun 7200 joka laskee. Siis kaksi tuntia sekunteina.
Oletin että kun kirjoitan tuohon rekisteriin niin saan aikaan toiminnon jolla voin tilata käyttöveden lisäystä n -sekuntia.

Nooderedin modbus-flex-write ja
Koodia: [Valitse]
msg.payload = {
    value: msg.payload,
    'fc': 6,
    'unitid': 1,
    'address': 225,
    'quantity': 1
};
return msg;
payloadiksi syötän triggerissä 7200

Kirjoittaa ok, ei anna virhettä, mutta kun luen 225 tulee pelkkä 0.

(Miksi näin? Kerran tuli kylmää kun optimointi oli näin päättänyt ja lämpimän veden keräily kesti liikaa)