IVT HT+ C11 käyttökokemus
« : 17.12.20 - klo:04:50 »
Minulla on käytössä IVT HT+ C11, on ollut jo vuodesta 2009. Olen ollut siihen hyvin tyytyväinen. Taloni on Lammin harkoista rakennettu, jonka kokonaispinta-ala on 360m2, sekä tilavuus 1000m3. Vuotuinen energian kulutus on pyörinyt siinä 12000kWh kieppeillä. Veden lämmitystä olen säädellyt siten, että hetikuuman kiertoveden pumppu on käynnissä vaan normaalin suihkun tarpeen aikoina. Lisätoimintona on geocool, jolloin maaläpökaivon neste kiertää Evervent Pandio kautta, jäähdyttäen sisääntulevan ilman. Säätönä toimii huoneen poistoilman asetusarvo. Nyt 10,5-vuoden käytön aikana pumppu on käynyt 22374h, josta 20% on ollut kuuman veden tekemistä. Maalämpöpumppu on mitoitettu ns. osateholle, eli kaikkein kylmimpinä aikoina 9kW vastus auttaa pitämään taloa lämpimänä. Lisälämmön tarve on ollut 182h.
Pumpun käyttöprofiilin on sellainen, että se käy yhtäjaksoisesti n. 4-10h, lämmittäen huoneen. Tänä vuonna lämpöpumpun lämmityskäynti loppui 20.4.2020, sekä taas tarve tuli 12.10.2020. Tuona n.6kk aikana pumppu teki vaan kuumaa vettä, eli käynti-intervalli oli n. 5h.
Tuollaisella pumpulla voi päästä jopa 50000h käyttöikään. Tärkeitä on, että pumpun käynnistyskertoja rajoitetaan siten, että niitä on max 4kertaa/h.
Huoneen lämpöasetus on ollut 22C.

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT HT+ C11 käyttökokemus
« Vastaus #1 : 18.12.20 - klo:21:45 »
Hyvin puksuttaa.  Itsellä 17v lähdössä, tunteja 55400 kpl.   Bootteja tulee vuodessa n 2500  (7krt/vrk)  keskimäärin.
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa Hannu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 130
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: IVT HT+ C11 käyttökokemus
« Vastaus #2 : 31.01.21 - klo:13:59 »
Meillä ollut käytössä v 2009 asti, käyttötunteja n 45 000.  Paisuntaventtiili vaihdettu muutama vuosi sitten ja vaihtoventtiili varmuuden vuoksi.  Silloin tällöin herjaa kompuran lämpötilaa ja pysäyttää pumpun ja kytkee vastuksen päällle.  Muuten pelannut hyvin.  Porareikää 225 m ja lämmitämme n 200 m puutaloa, 23 astetta ja lämmitys päällä vuoden ympäri kun vaimo on aika vilukissa.
 Kompuran kuumeneminen yleensä silloin kun lämmintä käyttövettä on mennyt runsaasti; lapsia ammeessa tms.  Muutama päivä sitten tuli seurailtua tuota lämpimän kv tuotantoa.  Tavoite 51 astetta, mutta lämpö nousi 58 asteeseen ennenkuin pysähtyi.  No en ole noista niin huolissani ollut kun tuota tapahtuu ehkä kerran vuodessa, mutta jäi ihmetyttämään että miksi kv tuotanto jatkuu vaikka lämpö noussut noinkin paljon yli tavoitteen.  Kompuran lämpö tuossa vaiheessa yli 90 C, mutta ei siis tällä kertaa vielä antanut hälyytystä. 
Hannu