Jouluksi päästiin muuttamaan uuteen kotiin.. IV-asentaja oli näköjään hajoittanut roottorin liittimestä pari piuhaa eikä puhunut asiasta mitään, oli vain jättänyt liittimen kytkemättä. Ihmettelin kun IV-kone hiljeni ja menin katsomaan näytöstä, niin AL2 vilkkuu eli herjaa roottorin heikkoa pyörintää, jolloin kone ei kykene lämmittämään sisään tulevaa ilmaa riittävästi. Huomasin että liitin irti, ja laitoin sen kiinni. Oireilu jatkui, jolloin palasin tutkimaan tänä aamuna asiaa -- liittimestä ruskea ja vaalean ruskea johto repeytynyt irti.. Kumminkahan päin nuo uskaltaisi liittää takaisin? Voisiko joku, jolla on sama laite laittaa kuvan ehjästä? Laite siis Enerventin Pandion.