Terve
Oman Thermian oireet vaikuttaa aika pitkälti samalta, pari vinkkiä kaipaisin. Kyseessä Thermia Diplomat Duo 8kW, asennusvuosi 2012. Käytännössä päivittäin saa nykyään, välillä parikin kertaa päivässä, käydä käynnistään vikatilasta. Joka kerta sama herja korkeapainepressostaatista. Kuvassa näkyy kaksi juotettua pressoa, osanumeroiden perusteella 28.5bar ja 31bar pressostaatit. Olenko ymmärtänyt oikein että 31bar pressostaatti johon tulee punaiset liittimet, on hälypresso ja tuo 28.5bar pressostaatti on yhteinen käyttöveden ja lämmitysverkon pressostaatti?
Ja jatkokysymys, nuo kaksi näkyvät olevan juotettu kiinni mutta samassa putkessa aika lähellä on tuollainen tulpattu yhde, voiko siihen kotikonstein liittää uuden presson kuten tässä ketjussa aiemmin? Sähkötekniikka on itselle tuttua mutta kylmävehkeet ei niinkään.
Muuta vianhakua on nyt suoritettu sen verran että pumpun ja erillisen lämminvesivaraajan välinen teräspunosletku on kertaalleen käytetty irti, ei varsinaisesti ollut mitään tukosta. Lämpö siirtyy pumpusta patteriverkkoon täysin normaalisti, pirtissä pysyy patterit lämpimänä suorasähkövastuksilla myös pumpun vikatilassa. Patterit on ilmattu, kuten myös itse lämpöpumppu pumpun menoputkessa olevasta ilmausnipasta. Roskasihdit on puhdistettu, tai paremminkin tarkistettu, niissä ei ollut mitään. Paisuntasäiliö on tarkistettu olevan ehjä ja esipaineeksi on säädetty 0,8bar jonka jälkeen verkon paineeksi 1,0bar.
Epäilen ihan tosissaan että pressostaatti on vaan vanhuuttaan rikki ja kun ei nuo mahdottoman paljon maksa niin vaihdan kokeeksi. Onko esim. tämä -->
https://lp-varaosaksi.fi/epages/LP-varaosaksi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/2017032107/Products/LP086U2037 oikea tuote? Ja jos on niin onko asennus ihan vaan pumpusta tappokytkin auki, ootella että kaikki vähän jäähtyy ja tulppa auki, tuo tilalle, siirtää presson johdot vanhasta uuteen ja virrat päälle?