Kirjoittaja Aihe: Korkeapainehälytys  (Luettu 7210 kertaa)

Poissa hopsis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #40 : 29.11.24 - klo:20:17 »
No niin. Hikinen kolme tuntia takana. Käytin teräspunosletkut vielä uudestaan irti. Ja kiertovesipumpun. Oli niissä letkuissa vielä röhnää sisällä, pumpussa ei ollut mitään isompaa tuketta. Sain levarin huuhdeltua kun painoin vastakarvaan vesiletkulla. Oli vielä tuollainen pitkä puutarhaletkukela jossa oli ilmaa kelalla säilytyksen jäljiltä ja se pärski siinä kun hanaa avasi, sai samalla pienen shokkiefektin. Ei sieltä mitään kiinteää pihalle tullut mutta mustaa vettä kyllä. Huuhtelin pariin kertaan eri suuntiin kunnes tuli molempiin suuntiin ihan kirkasta.

Letkut ja pumput ja vehkeet takas paikoilleen, sitten täytin oikein ekstrahitaasti ja varovaisesti että ehtii tuleen ilmat pihalle. Puskuriverkon ilmausruuvi oli auki, samoin se koneen päällä oleva ilmausruuvi. Käytin manuaalitestin puolelta kiertovesipumppua aina muutaman sekunnin kerrallaan ja päästin ilmat pois, aika pulputus siinä täyttövaiheessa kuului. Sitten kun olin tyytyväinen että itse pumpussa ja lämminvesivaraajan kierukassa ei enää ole ilmaa, avasin patteriverkon sulut ja ilmasin pattereita, välillä pannuhuoneeseen laskemaan lisää vettä järjestelmään ja sitä siinä eestaas useamman kerran.

Sen jälkeen ajoin suorasähkövastuksilla kuumaa vettä ja kääntelin 3-tieventtiiliä, testailin että lähtee lämmin vesi kiertämään oikein ja sen jälkeen kone ekaa kertaa automaatilla käyntiin.

https://youtu.be/sW6s_AWjL4A

Tuossa ekan nelisen minuuttia. Käyttäytyy jo aivan eri tavalla. Lämpötilaero tulo ja lähtöpuolella on järkevä ja paineputken lämpötilaero menojohtoon on kait ihan tontillaan. Siinä se kävi noin vartin verran ihan nätisti, lämpötila käyttövesivaraajassa pikkuhiljaa nousi.

https://youtu.be/tDIR7jEVwDo

Tuossa videoo kun siinä noin 15 min jälkeen vaihtaa käyttöveden lämmityksestä talon lämmitykseen. Edelleen minusta ihan loogisen näköisiä lämpötilat. Nyt pumppu on hurissut kolme varttia ja patterit alkaa sisällä lämpenemään.

Seuraillaan nyt vielä mutta voitaneen olla aika varmoja että joko siellä oli vaan edelleen tukos jossain, ilmaa jossain tai mahdollisesti molempia.

Kiitoksia tässä vaiheessa jo avusta. Luulen että tuli näillä kuntoon.


Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 414
  • L-Ässä V-7
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #41 : 29.11.24 - klo:23:39 »
Näyttää lupaavalta
Sitten kun homma on tasaantunut laita videota normaalista lämmitys
 ja KV jaksosta

ATS
« Viimeksi muokattu: 30.11.24 - klo:09:52 kirjoittanut seppaant »
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #42 : 02.12.24 - klo:09:43 »
Eilen kävin "joustoletku" keikalla Kalajoella ja oireena oli nimenomaan korkeapaine hälyt ja heikko lämmittäminen.
Tuo ongelma on aika helppoa todeta ja paikallistaa näihin letkuihin kun seuraa miten lämpötila ero menon ja paluun välillä käyttäytyy. Jos rakennukseen ei ole tehty mitään muutosta niin syyllinen on itse maalämpöpumppu. Kiertovesipumppu kuumuu kun se ei saa kunnon kiertoa aikaiseksi.
Kaapin sisällä alhaalla vasemmalla on lyhyt punosletku, joka on helmiliittimillä kiinni. Se oli aikalailla tukossa. Sopivalla poranterällä ja vedellä puhdistin sen ja takas paikoilleen.
Sitten pidemmät ulkopuoliset letkut, joista paluun letkussa oli aika paljon tavaraa. Lopuksi huuhtelin täyttöventtiilin ja ilmausventtiilin avulla levaria jonkin aikaa. Varmasti levarin liotus ja kunnon huuhtelu olisi ollut hyvä vaihtoehto, mutta sunnuntaina ja 65km päässä ei siihen ollut oikein intoa eikä työkalujakaan. Kaikki nippuun ja huolellinen ilmaus. Laite alkoi toimimaan ihan hienosti.
Olen asentanut varmaan reilut 500 vanhaa patterilämmitys kohdetta ja tätä punosletku oiretta ei ole ollut kuin muutamassa pumpussa. Miksei on hyvä kysymys...
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 458
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #43 : 02.12.24 - klo:10:54 »
Eilen kävin "joustoletku" keikalla Kalajoella ja oireena oli nimenomaan korkeapaine hälyt ja heikko lämmittäminen.
Tuo ongelma on aika helppoa todeta ja paikallistaa näihin letkuihin kun seuraa miten lämpötila ero menon ja paluun välillä käyttäytyy. Jos rakennukseen ei ole tehty mitään muutosta niin syyllinen on itse maalämpöpumppu. Kiertovesipumppu kuumuu kun se ei saa kunnon kiertoa aikaiseksi.
Kaapin sisällä alhaalla vasemmalla on lyhyt punosletku, joka on helmiliittimillä kiinni. Se oli aikalailla tukossa. Sopivalla poranterällä ja vedellä puhdistin sen ja takas paikoilleen.
Sitten pidemmät ulkopuoliset letkut, joista paluun letkussa oli aika paljon tavaraa. Lopuksi huuhtelin täyttöventtiilin ja ilmausventtiilin avulla levaria jonkin aikaa. Varmasti levarin liotus ja kunnon huuhtelu olisi ollut hyvä vaihtoehto, mutta sunnuntaina ja 65km päässä ei siihen ollut oikein intoa eikä työkalujakaan. Kaikki nippuun ja huolellinen ilmaus. Laite alkoi toimimaan ihan hienosti.
Olen asentanut varmaan reilut 500 vanhaa patterilämmitys kohdetta ja tätä punosletku oiretta ei ole ollut kuin muutamassa pumpussa. Miksei on hyvä kysymys...

Magnetiitin muodostumiseen vaaditaan korkea lämpötila, voiko olla että ongelma on suurempi paikoissa missä tarvitaan korkea lämpötila pattereihin ja mahdollisesti vielä boostataan lämmitystä vastuksen käytöllä?


http://www.lammonhuolto.fi/korroosio.html
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 229
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #44 : 05.12.24 - klo:08:42 »
Magnetiitin muodostumiseen vaaditaan korkea lämpötila, voiko olla että ongelma on suurempi paikoissa missä tarvitaan korkea lämpötila pattereihin ja mahdollisesti vielä boostataan lämmitystä vastuksen käytöllä?
Voi hyvinkin olla että näissä kohteissa on ajettu aiemmin termarita vasten tosi kuumaa vettä ja siksi ongelmia tulee. Tämäkin kohde on huuhdeltu normaalisti eli läpilaskemalla eli sieltä ei kyllä kaikki poistu..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa hopsis

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 11
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Korkeapainehälytys
« Vastaus #45 : 05.12.24 - klo:19:23 »
Viikon päivät nyt toiminut kohta ihan moitteettomasti puhdistusten jälkeen. Videota läksin äsken ottamaan mutta siitä olisi kyllä tullut niin tylsä että tyydyn kertomaan havaintoja. Maapiirin meno ja paluu lämpötilaero on pääsääntöisesti neljä astetta. Talon lämmityksessä menojohdon ja paluujohdon ero asettuu johonkin noin viiden asteen eroon. Paineputken ja menojohdon lämpötilaero 25 astetta. Lämmintä käyttövettä riittää hyvin ja se on kuumempaa kuin aikoihin.

Kaiken kaikkiaan toimii ihan normaalisti. Itse asiassa sain lämpökäyrää siirtää ensin asteella ja tänään vielä toisella 40->38 kun tuntui vanhoilla säädöillä lämmittävän tarpeettomankin paljon.

Tuota edellä linkattua juttua lukiessa tuli mieleeni että tekeehän se legionellakuumennusta aina välillä ja silloin nostetaan vastuksilla lämpö pitkälle yli tuon 50 asteen. Joka tapauksessa nyt kun tietää että tuollainen tukkeuman mahdollisuus on olemassa niin ensi kesänä esimerkiksi voisi avata jotain letkua ja katsoa uudestaan miltä näyttää.