Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: C5 anturivika  (Luettu 5069 kertaa)

Poissa Antsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
C5 anturivika
« : 10.01.10 - klo:16:18 »
Moro,

Huomasimpa juuri että, GT10 näyttää +16 astetta vaikka pumppu käy. GT11 näytti -1.5 C. Vaikuttaisi että anturi on rikki. Minkälainen homma anturin vaihto on? Ovatko anturit arvokkaita. Meiltä ei vielä 30000 käyttötunnin aikana ole yhtään anturia hajonnut. Vaikuttaako ko. anturi pumpun toimintaan?

Poissa Antsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
Re: C5 anturivika
« Vastaus #1 : 17.01.10 - klo:20:04 »
Vastaampa itse itselleni  ;)
Anturin rikkoontuminen ei vaikuta pumpun toimintaan tässä tapauksessa. Pumppu oli "iloinen ja tyytyväinen" maasta tulevaan todella lämpöiseen veteen  :D
Vaihto vaikutti aluksi hankalalta, anturi sijaitsee pumpun alaosassa takimmaisessa nurkassa. En ole kätilö ammatiltani, joten oikean sivuseinän irroitus helpotti tilannetta kummasti. Anturi on eristeiden ja folioteipin alla nipparilla kiinni kupariputkessa.
Anturi maksoi 28€ +alv +postikulut.

Poissa Reetu

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • 205m²/581m³/Carrier 30NQE9+165m kallio (aktiivi)
Re: C5 anturivika
« Vastaus #2 : 18.01.10 - klo:00:45 »
Tuota, eikös nuo ole ihan perus NTC-vastuksia?
Semmoisen kun saisi puolella eurolla.

Vai onko noissa antureissa jotain extraa josta en tiedä?

Poissa J.Kaija

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 66
Vs: C5 anturivika
« Vastaus #3 : 09.09.14 - klo:21:10 »
Moro,

Vähän taitaa olla vanhaketju...

Minkä arvoinen ntc-vastus olisi oikea valinta?
IVT Greenline C5 +350m keräyspiiri savimaassa, käyttöönotto syyskuu 2003 .
Talo pinta-ala 125m² 21°C + autotalli/varasto n.20m² 15°C.
HusData